回复:SMART SR系列烧通道

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3267
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-14 11:35:22

22楼

你不要看SR的输出电流是2A,但它还有安全措施,你遵守了吗?事实上如果你将它的输出使用在接近额定值,并且遵守它的安全措施,我敢保证这个输出触点寿命不会太长。我们执行的是我们的标准,它是参照美**标,这种小型继电器实际工作电流控制在不大于它的10%额定值。也就是说,SR实际输出电流控制在不大于0.2A的场合应用。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9142条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。