恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-14 13:54:56
5楼
AFE-c提取码:zs13。 建议更换个电源板,或者检查一下V相的功率部分和电压检测部分https://pan.baidu.com/s/1gORRPBz9TacmVNNKsS1fjg
谢谢您的分享资料。
F006是直流母线电压过高。
仅凭这个, 是怎么判断电源板 或者V相故障?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主