恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-15 10:22:20
9楼
根据偶发电流不平衡这一现象,建议从以下几个方面检查:
检查接线方面,看看主从装置进线电压是否一致,可以通过主从装置的参数r030进行对比查看。
从装置的参数P587是否为1,如果为1进行下面的检查。
如果第1条一致,那么查看从装置的电流设定值r490与主装置的r263是否保持一致。如果这两值一致,可以查看主从装置的r004运行中是否始终保持一致。
另外,这台装置已经运行多年,可以检查一下系统的接线和控制信号的接线是否有接触不牢的情况。