普通的小方头中继,线圈功耗差1W左右;和泉的薄型中继,线圈功耗0.6W左右。
引起PLC输出继电器损坏的几率并不高。直接拖电磁阀引起的损坏几率要高一些。
如果怀疑是中继线圈引起,可以先加泄流二极管之类的措施,有些厂家的中继带指示灯且不区分正负向,也可以起到一定的泄流作用。
PLC继电器输出点出现大量的损坏,可能存在电源质量和线路上的因素。
个别点出现问题倒是可能的,之前遇到过一个柜子内约二十个中继,偏偏是不怎么动的PLC点坏了,(这个点有急停信号输入才断开)。