通过触摸屏或第三方设备,如何设置 PID Compact 的参数:如比例增益、积分时间、微分时间?

第三方上位机或触摸屏,多数不能直接访问 S7-1200 中符号寻址的变量。这种情况下,可以使用绝对地址的变量与 PID_Compact 工艺对象数据块中的增益、积分、微分的变量之间做数据传送。只需要在第三方设备的用户画面中,访问对应的绝对地址变量即可。PID 参数修改后实时生效,不需要重启 PID 控制器和 PLC。

S7-1200 PID Compact V2组态步骤

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/technology/PID/1200%20PID%20V2%20New/1200_PID_compact_V2seting/1200_PID_compact_V2seting.htm