    现有一个项目,G120变频器输出到电机距离约260米,电机功率从200KW至90KW不等;按设计要求必须安装LC正弦滤波器,选型按最大运行电流提高一档了。在调试的时候发现输出50Hz的时候LC滤波器进出侧压降高达22V压损,现场马达侧实际电压最低仅有339V,已经无法满足额定压降了;官方答复压降是正常的,末端压降需要另外增加硬件补偿措施,但没有明确方案。这是很矛盾的事情,增加滤波器是为了增加输出电缆距离,但实际仅滤波器就会增加10%压损(满载工况)再加上输出电缆压损,实际上无限增加输出电缆直径很难实现。所以请教版主和大神有没有相关经验分享下,先谢谢各位!!!