S7-1200固件版本V4.5,KTP700 PN设备版本V17.0.0.0。
PLC侧激活“仅支持PG/PC和HMI的安全通信”。同时需要注意HMI设备的时间必须在PLC侧安全证书的有效时间之内。可以在“证书管理器”中查看证书,选择证书后点击鼠标右键导出证书,将证书导出到电脑后,双击证书可以查看证书的时间范围。
可以在HMI设备的控制面板“Date/Time”中查看HMI时间是否在证书的有效时间范围之内。
面板与S7-1500 (V2.9) / S7-1200 (V4.5) 及更高版本固件PLC的通信
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ199.html