以下是引用太阳神2009在2024-11-16 22:45:07的发言 >2楼

1、对于IO控制器与IO设备交换数据的时间间隔,CPU的PROFINET接口有发送时钟,默认为1ms,最大4ms,最小为250us,IO设备也有刷新时间,也是在PROFINET接口属性中设置,一般由TIA软件自动计算和设置,也可以手动设置,但这些设置也是受硬件限制的,比如BA/ST的接口模块最小更新时间就是1ms。


2、你这个AI模块,是ST标准型,本来响应就不快,要响应快,应该选择高性能的HF型或者高速的HS型的接口模块和AI模块,比如AI2xU/I 2-/4-wire HS :6ES7134-6HB00- 0DA1。


参考文档:

ET 200SP 以及 ET 200MP 的基本 (BA), 标准(ST), 高性能(HF) 和高速(HS) 模块之间有什么区别?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109476914



要学会给分析问题主要矛盾与次要矛盾