对于伺服负载(ServoLoad)和伺服温度(ServoTemp)的数据读取,您可以尝试以下几种方法:

1通过NC变量读取:

根据搜索结果,可以通过读取NC变量来获取伺服负载和伺服温度的数据。NC变量和接口信号的参数手册提供了详细的变量路径和说明。您可以在参数手册中查找与伺服负载和伺服温度相关的NC变量,然后通过OPC UA接口读取这些变量的值。2.使用SINUMERIK Access MyMachine / OPC UA配置手册:

根据搜索结果和可以在SINUMERIK Access MyMachine / OPC UA配置手册中找到机床数据和设定数据的变量路径。这些路径保存在OPC UA服务器的地址空间下的/Sinumerik/TEA”节点和“/Sinumerik/SEA”节点中。您可以根据手册中的说明,找到正确的变量路径来读取伺服负载和伺服温度。

3.检查OPC UA服务器配置:

确保您的OPC UA服务器已经正确配置,并且伺服相关的数据已经正确映射到OPC UA的地址空间中。您可以使用SINUMERIK OPC UA Function TestClient 2.2客户端来测试和验证OPC UA服务器的配置.

4.使用SinuTrain进行模拟调试:

如果您使用的是SinuTrain进行模拟调试,您可以按照搜索结果

中的教程进行操作,确保OPC UA服务器功能已经开启,并且正确配置了相关的路径和参数。