回复:为什么端子短接没反应

已锁定

13123131313

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2023-12-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-11-17 13:32:48

3楼

展开查看
以下是引用yming在2024-11-17 12:35:37的发言 >2楼

没反应是什么意思?

首先,这些数字量输入端子是(光耦)隔离的。端子9提供24V(实际上是28.5V,内部串接了一个限流电阻。)光耦前端是双向二极管(正反接PNP,NPN都可以。)

前端有没有(信号动作)反应。去看参数r722。哪个端子接通,显示小竖杠。(左下角是DIN1 )

至于这个DINx是做什么的,由内部BiCo互联决定。

若这个DINx定义是本地/远程。那就是需要切换CDS(命令数据组)

若你没定义两个不同的CDS(默认三个CDS的值都一样的),那当然,切换不切换都没变化。




前辈

是这样的,我想面板启动为本地,端子启动为远程。

即P0700.0(第0组)设置为1,对应面板。

P0700.1(第1组)设置为2,对应端子。

  1. DIN4我按照说明去设置了的,P704.0和P704.1分别为0组和1组CDS嘛,然后P0810设置为722.3就使得8号端子为远程切换了,随即我就短接起来.

  2. 5号端子(正转)P0701.1(第1组)为1,设置完毕后,短接5号和9号端子。

最后变频器没有启动,是这样的情况