恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-17 13:32:48
3楼
没反应是什么意思?
首先,这些数字量输入端子是(光耦)隔离的。端子9提供24V(实际上是28.5V,内部串接了一个限流电阻。)光耦前端是双向二极管(正反接PNP,NPN都可以。)
前端有没有(信号动作)反应。去看参数r722。哪个端子接通,显示小竖杠。(左下角是DIN1 )
至于这个DINx是做什么的,由内部BiCo互联决定。
若这个DINx定义是本地/远程。那就是需要切换CDS(命令数据组)
若你没定义两个不同的CDS(默认三个CDS的值都一样的),那当然,切换不切换都没变化。
前辈
是这样的,我想面板启动为本地,端子启动为远程。
即P0700.0(第0组)设置为1,对应面板。
P0700.1(第1组)设置为2,对应端子。
DIN4我按照说明去设置了的,P704.0和P704.1分别为0组和1组CDS嘛,然后P0810设置为722.3就使得8号端子为远程切换了,随即我就短接起来.
5号端子(正转)P0701.1(第1组)为1,设置完毕后,短接5号和9号端子。
最后变频器没有启动,是这样的情况
请填写推广理由:
分享
只看
楼主