我通常不这么用。

通常的方法是,都在CDS0中设置。全部调试好了,没问题了。用P819把它们复制到CDS1;然后,在CDS0中再调试一个,完成后把它们复制到CDS2中,最后,再调试CDS0。(S120中有多达16组CDS可用呢。)

最后,选择1个/两个DIN(设成99),连接到P810/P811。


这个功能是用在备件上的居多。一条生产线上有多种电机,多个西门子型号变频器。控制方式各有不同。

用最少的备件完成应急,就是每系列仅备一台Size型号最大的,预装多个现场控制方式(CDS),电机对象(DDS)。写好操作标签;应急时,跳线接上,更换上,就完成了。因为,Size(安装孔)是完全一样的。