前辈是这样的,我短接8和9代表远程端子启动的状态,然后我去r0722去看,DIN4也就是BIT3,是否接通,显示数字为0代表没接通,不知道为啥
你用万用表DC电压档量一下不就知道了?
所有DIN 内部光耦的一端是连在一起的,内部接在0V上。
各DIN光耦另一端串联限流电阻接到了端子6-8,16,17六个DIN上。
28是0V。
9是24V。
电路就这么简单。
哪个导通了,722的位就置一。