在一次变频器测试中,我遇到了一个电机冒烟的问题,具体情况如下:

设备与参数:

变频器:额定功率 90 kW(用于测试)

测试电机:额定功率 1.5 kW,额定电流 3.8 A

设定转速:400 rpm

变频器参数设定:默认电机功率参数为 37 kW

事件经过:

控制模式误选:我原以为变频器处于 V/F 控制模式,但由于更换了控制单元(CU),变频器实际上默认处于 矢量控制模式。当时个人认为在 V/F 模式下,电机参数要求不高,所以我没有特别调整查看变频器内的参数,直接设定了 400 rpm 的转速。

启动电机:按下启动后,小电机立即出现冒烟现象。

故障检查:发现接线盒内的到定子内的线圈冒烟,停止摁的还是比较快,所以电机并没有损坏。

后续参数复查:检查变频器参数,发现电机功率设定为 37 kW,控制模式是矢量模式p1300=20。


有几个问题想要请教一下论坛里面的工程师

矢量控制模式下的电流给定:在矢量控制模式下,变频器会根据我们设定的电机参数来给定电流吗?

功率匹配的范围:对于大功率变频器,只要功率差异不是特别离谱(例如相差数倍以上),即使功率稍大一些,比如使用 90kW 的变频器去驱动 55 kW 或者相差不是很大的电机,我认为在矢量控制模式下,只要参数设置正确,控制起来应该问题不大。我认为变频器的最大功率并不是限制因素,关键在于我们在变频器内部设定的电机参数对电机的选择和控制。但是我在这方面经验不足,所以想要请教一下,是否可以通过正确设置参数来安全运行?

而且对于这个cu当时拿了一个版本是 v4.7的,后面发现p1300参数无法修改,后面找了一个文档有解释需要修改p96这一个参数,其他的版本没有吗?就是为什么?