签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-06
钻石 如何晋级?
发布于 2024-11-17 18:43:56
12楼
就很奇怪 8和9短接的,万用表一测没有24V,5和9也是
引用10楼详细内容:
你用万用表DC电压档量一下不就知道了?
所有DIN 内部光耦的一端是连在一起的,内部接在0V上。
各DIN光耦另一端串联限流电阻接到了端子6-8,16,17六个DIN上。
28是0V。
9是24V。
电路就这么简单。
哪个导通了,722的位就置一。
引用8楼详细内容:
前辈是这样的,我短接8和9代表远程端子启动的状态,然后我去r0722去看,DIN4也就是BIT3,是否接通,显示数字为0代表没接通,不知道为啥
引用6楼详细内容:
DIN4不是选择么?8-9短路了,就是用端子启动呀。
那DIN1(端子5)呢?不给ON信号,如何转?
引用4楼详细内容:
按照说明设置好参数后,DriveMonitor看了下r0722,bit3对应DIN4还是0,没通
引用2楼详细内容:
没反应是什么意思?
首先,这些数字量输入端子是(光耦)隔离的。端子9提供24V(实际上是28.5V,内部串接了一个限流电阻。)光耦前端是双向二极管(正反接PNP,NPN都可以。)
前端有没有(信号动作)反应。去看参数r722。哪个端子接通,显示小竖杠。(左下角是DIN1 )
至于这个DINx是做什么的,由内部BiCo互联决定。
若这个DINx定义是本地/远程。那就是需要切换CDS(命令数据组)
若你没定义两个不同的CDS(默认三个CDS的值都一样的),那当然,切换不切换都没变化。
端子9=24V;端子28=0V;
两者之间测量没有24V?
要是真没有,你就用个外接的24V吧。
0V接到端子28,24V接到开关、按钮的公共端子。再检查722;一样用。
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有6821条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!