回复:为什么端子短接没反应

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-17 18:43:56

12楼

展开查看
以下是引用不想出差在2024-11-17 16:47:53的发言 >11楼

就很奇怪 8和9短接的,万用表一测没有24V,5和9也是

以下是引用yming在2024-11-17 16:33:25的发言 >10楼:你用万用表DC电压...

引用10楼详细内容:

你用万用表DC电压档量一下不就知道了?

所有DIN 内部光耦的一端是连在一起的,内部接在0V上。

各DIN光耦另一端串联限流电阻接到了端子6-8,16,17六个DIN上。

28是0V。

9是24V。

电路就这么简单。

哪个导通了,722的位就置一。

以下是引用不想出差在2024-11-17 15:44:48的发言 >8楼:前辈是这样的,我短...

引用8楼详细内容:

前辈是这样的,我短接8和9代表远程端子启动的状态,然后我去r0722去看,DIN4也就是BIT3,是否接通,显示数字为0代表没接通,不知道为啥

以下是引用yming在2024-11-17 15:19:39的发言 >6楼:DIN4不是选择么...

引用6楼详细内容:

DIN4不是选择么?8-9短路了,就是用端子启动呀。

那DIN1(端子5)呢?不给ON信号,如何转?

以下是引用不想出差在2024-11-17 13:57:16的发言 >4楼:按照说明设置好参...

引用4楼详细内容:

按照说明设置好参数后,DriveMonitor看了下r0722,bit3对应DIN4还是0,没通




以下是引用yming在2024-11-17 12:35:37的发言 >2楼:没反应是什么意...

引用2楼详细内容:

没反应是什么意思?

首先,这些数字量输入端子是(光耦)隔离的。端子9提供24V(实际上是28.5V,内部串接了一个限流电阻。)光耦前端是双向二极管(正反接PNP,NPN都可以。)

前端有没有(信号动作)反应。去看参数r722。哪个端子接通,显示小竖杠。(左下角是DIN1 )

至于这个DINx是做什么的,由内部BiCo互联决定。

若这个DINx定义是本地/远程。那就是需要切换CDS(命令数据组)

若你没定义两个不同的CDS(默认三个CDS的值都一样的),那当然,切换不切换都没变化。



端子9=24V;端子28=0V;

两者之间测量没有24V?

要是真没有,你就用个外接的24V吧。

0V接到端子28,24V接到开关、按钮的公共端子。再检查722;一样用。