再说多一点点。
实际上,在分布式设计的眼中,控制系统中的这些变频器上的IO(DIO、AIO)都是控制系统的IO点。
变频器上的数字输入,都可以直接互联到报文指定的状态字上。由PLC远程读取(2-10毫秒的刷新)。
尤其是西门子的驱动,内置很多自由(工艺)功能块。稍加编程,就可以对周边其他设备做简单逻辑控制。
甚至,当PLC主机挂了,因为数据存储在驱动中。局部系统仍然可以正常运作。
这就是为啥西门子的装置博大精深的原因。