哦,有几个问题要清楚。
用一个很大功率的变频器装置,去带动一个很小的电机。是可以的。
但是有些条件的:
1、西门子变频器同系列的控制程序是一样的,但不同容量的电流检测(直接测量)元件不同(精度相同,检测范围不同)。因此,电机容量不能小于1/8;实验不能小于1/10。
2、稍稍超过上述范围,只能使用V/F模式。因为矢量模式,它会根据配置的电机,首先输出励磁电流。励磁电流达不到时(励磁电流通常是电机额定电流的40%多),它会提升输出电压。而此时,电流检测不准确,容易造成励磁电流超过电机额定电流。
(这还是电机铭牌参数输入正确的状态。)
要是你变频器与电机之间装有电抗器、滤波器之类的,就更完蛋了。加装它们导致控制响应大大降低。
3、大大超过上述范围(电机非常小时),即便用V/F模式也根本启动不了。启动时,电流太小了。报“无负载”,OFF2停机。
请填写推广理由:
分享