展开查看
以下是引用不想出差在2024-11-17 19:28:43的发言 >13楼:
9号端子到28号端子之间有24V电压,但是我短接8号和9号或者5号和9号,他们之间没24V
以下是引用yming在2024-11-17 18:43:56的发言 >:端子9=24V;端子28=...
以下是引用不想出差在2024-11-17 16:47:53的发言 >:就很奇怪 8和9短接...
以下是引用yming在2024-11-17 16:33:25的发言 >:你用万用表DC电...
以下是引用不想出差在2024-11-17 15:44:48的发言 >:前辈是这样的,我...
以下是引用yming在2024-11-17 15:19:39的发言 >:DIN4不是选择...
以下是引用不想出差在2024-11-17 13:57:16的发言 >:按照说明设置好...
以下是引用yming在2024-11-17 12:35:37的发言 >:没反应是什么...
实在不行,那就换一个端子板。这个很少坏的。从报废的取下一个。
MM440、MM430都是通用的。