回复:官网下载的CU240E-2手册里没有P0700参数?

已锁定

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1154
  • 精华

    8
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-17 23:04:10

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-11-17 16:38:33的发言 >5楼

楼主的问题,用功能图来做。并不复杂。而且一通百通:


端子功能图:

图中的几个参数足够用了。


控制字功能图:

设置P922 = 999,端子的参数r722.x与控制字里的P参数互联。你想做什么?都能如愿以偿。非常方便呀。


西门子的传动控制,BiCo这个参数互联功能一旦掌握了,就能自由自在,随心所欲的操作它了。



非常感谢指点,这个图能看懂,今天想着现块有一个CU240E-2现有控制,想着增加一个控制,正在啃说明书呢,还没有啃到这个图呢。找半天没有数字量输入相关的设置。有此一问。

另,我看的这个手册,说明的有点不友好,看着有点费劲。从控制图出发就好理解了。在次感谢指点。