以下是引用为修修为在2024-11-17 23:04:10的发言 >9楼

非常感谢指点,这个图能看懂,今天想着现块有一个CU240E-2现有控制,想着增加一个控制,正在啃说明书呢,还没有啃到这个图呢。找半天没有数字量输入相关的设置。有此一问。

另,我看的这个手册,说明的有点不友好,看着有点费劲。从控制图出发就好理解了。在次感谢指点。

以下是引用kdrjl在2024-11-17 16:38:33的发言 >5楼:楼主的问题,用功能...

引用5楼详细内容:

楼主的问题,用功能图来做。并不复杂。而且一通百通:


端子功能图:

图中的几个参数足够用了。


控制字功能图:

设置P922 = 999,端子的参数r722.x与控制字里的P参数互联。你想做什么?都能如愿以偿。非常方便呀。


西门子的传动控制,BiCo这个参数互联功能一旦掌握了,就能自由自在,随心所欲的操作它了。



不知道你是否也做PLC编程?

西门子SINAMICS,MM4系列都是FBD的程序设计出来的。(有功能块组合,用的就是顺控流程图。)

了解SINAMICS系列变频器(S、G、V系列)就是去看功能图。

这些功能,就是大学《自控原理》描述的所有功能原理。是与教科书完全一样的。从控制输入到功率驱动。

几千个参数,其实就是输入、输出的地址和功能块的参数设置值

应用上,几乎用不到所有功能。所以,用啥控制模式,只看相关功能块。

将一个功能块的输出连接到另一个功能块的输入,就叫做BiCo,参数互联。看手册,看的就是这些。

这样就很容易入门了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?