以下是引用太阳神2009在2024-11-16 14:04:46的发言 >6楼


1、CU端子排对于电缆及布线的方法手册也有明确的说明:



2、制作工艺,我认为楼主的问题主要是制作工艺导致的,使用的压线钳是不理想的,应该压成圆形的,而不是压扁。



目前市面上有两面压,四面压,六面压,采用什么样的压接工具,什么形状是最好的,没有描述。两面压接在使用8毫米芯线端套时端子有时卡不住会滑脱(前端尖锐状时)

其中采用部分绝缘型双芯线端套的两条横截面积相同的细线电缆,描述为前端8毫米,后端可以两根0.5平方。我们使用中发现8毫米的有时也不好,为了卡牢往里多塞,后端绝缘端套使得端子台变形。两侧端子就不好接入了。

综述,芯线端套在使用8毫米长,两面压接时是有问题的,四面或六面压好一点,使用前端十毫米的端套应该更好;使用两根线并线时要注意使用两根线并线专用的扁形端子,而不是单线的圆形端子。




致敬西门子

精华帖版主置评:描述得很精确。不要用8毫米的。我认为0.3单线对折,双线直插比较好。(跳线是避免不了的)双线也能进护套。-yming