升降托盘动作时报直流不行过压, 我让现场检查制动电阻是否工作, 反馈是制动电阻没有温度, 也无滋滋的电流声。 首先想到的就是西门子外置的制动单元有问题, 建议他们更换。 现场人员靠人工复位维持生产进行, 后来发现6se70显得直流母线电压不动作时为640, 实测570。 于是将问题锁定在电压检测回路, 利用停机时间将柜内的信号线、端子排、插头等重新插拔一下, 运行后正常。