以下是引用yming在2024-11-16 23:01:51的发言 >1楼

你糊涂了吧?

输出长电机电缆才不需要正弦滤波器呢。

为什么?因为长屏蔽电缆的等效电容比较大。260米最多输出配置个电抗器。

2%还是4%的要算一下。

Y版,你的意见我们和设计院争论了很久了,设计院坚持要拿出理论依据,我们也看了GB和SH规范,和纸上谈兵的砖家实在无法再深入讨论下去,他们的坚持的现场依据是,没有正弦滤波器输出是载波4kHZ频率,认为是方波叠加,增加滤波器是正弦波0-100HZ,使用示波器实测;所以增加滤波器是必须的,否则变频电机绝缘容易击穿和产生高温。

谢谢您的详细解读,我们想办法去掉滤波器再测试下效果!