P15宏只能选定一个,不要纠结切换宏,宏就相当配方,西门子提供了多种常用的配方给用户选择,可以选择一个较为接近的,然后在此基础上再修改,当现成的都不合适就自己配置。
本地和远程控制其实就是两组参数组,可以参考宏14/宏15的设置。
CDS0:
P840[0]=r722.1 数字量输入DI1作为启动命令 ;
P1070[0]=r755.0 模拟量AI0作为转速设定值;
CDS1:
P840[1]=r722.2 数字量输入DI2作为启动命令 ;
P1070[1]=r755.1 模拟量AI1作为转速设定值;
P810=r722.3 数字量输入DI3 作为本地/远程切换命令。