回复:官网下载的CU240E-2手册里没有P0700参数?

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2022
  • 精华

    59
  • 被关注

    286

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-18 17:15:53

15楼

P15宏只能选定一个,不要纠结切换宏,宏就相当配方,西门子提供了多种常用的配方给用户选择,可以选择一个较为接近的,然后在此基础上再修改,当现成的都不合适就自己配置。


本地和远程控制其实就是两组参数组,可以参考宏14/宏15的设置。

CDS0:

P840[0]=r722.1 数字量输入DI1作为启动命令 ;

P1070[0]=r755.0  模拟量AI0作为转速设定值;

CDS1:

P840[1]=r722.2  数字量输入DI2作为启动命令 ;

P1070[1]=r755.1  模拟量AI1作为转速设定值;


P810=r722.3 数字量输入DI3 作为本地/远程切换命令。