小于15kW的也不见得需要配置进线电抗器!

这里的相对短路电流可以理解成你的供电变压器容量与车间用电装置容量之比。也就是线路压降。

强电网好比是怎么用电,线路电压也不降低。

这种情况下,变频器前端需要配置电抗器。

原因是:电网经整流器对直流母线上的电容充电速度非常快,进线电流是窄而且很高的脉动电流!容易损坏整流管。

通常会遇到下面情况:

过节(如春节)后,电力变压器下,都没有用电的设备,仅仅你一台开机,马上就坏了。节前还是好好的。

至于G120 D尺寸,内部已经安装了直流电抗器,从根本上限制了对直流母线电容的充电速度。前端就不用配置进线电抗器了。


其他情况是,用电环境要求。当弱电网时,脉动电流导致线路压降也是脉动的。电压波形完全不是正弦波了(不是正弦波说明它有谐波)。若影响了周边用电设备,就需要加装进线电抗器。没影响,就不装!

(我们这就不装。尽管电压波形完全不是正弦波。但用电器,办公室电脑等等没影响。)