以下是引用yming在2024-11-18 18:49:12的发言 >13楼

使用正弦波滤波器后,虽然改善了输出波形,但是,它带来控制响应变慢。对于西门子变频器来说,只能设成SVM(空间矢量模式)不能使用伺服模式了。同时带负载(输出电流)能力降低。



现场调试确实如此,本来设备就是转速控制,4级防爆电机,为了配合机械和工艺要求高转速、恒扭矩,200KW电机额定电流343A(50HZ),实际最大频率100HZ,最大电流设置518A防止变频器自降频,电机同轴风扇冷却,原因是没有低频运行,最低30HZ. 实际调试下来电机PTC频繁报警,触发STO保护。

这是生动的一课,防爆车间物理间距造成电缆远距离输出,这不能用常规思路想当然了!

感谢Y版分享的干货,也谢谢大家!