现场调试确实如此,本来设备就是转速控制,4级防爆电机,为了配合机械和工艺要求高转速、恒扭矩,200KW电机额定电流343A(50HZ),实际最大频率100HZ,最大电流设置518A防止变频器自降频,电机同轴风扇冷却,原因是没有低频运行,最低30HZ. 实际调试下来电机PTC频繁报警,触发STO保护。
这是生动的一课,防爆车间物理间距造成电缆远距离输出,这不能用常规思路想当然了!