回复:如何用200 SMART的输出点实现200Hz的稳定输出?

已锁定

吃瓜欧神

  • 帖子

    166
  • 精华

    6
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2012-04-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-19 09:25:57

6楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-11-19 08:53:07的发言 >5楼

你很了解Z版嘛,Z版的回答只是一部分,但是要长时间不间断输出200HZ的脉冲,精确度是达不到的。

以下是引用吃瓜欧神在2024-11-18 16:43:14的发言 >4楼:zane版说的用PWM ...

引用4楼详细内容:

zane版说的用PWM 或者PTO就没问题,不能用继电器型输出,需要用晶体管型输出

以下是引用莘莘学子在2024-11-18 16:23:12的发言 >3楼:PLC的输出受到扫...

引用3楼详细内容:

PLC的输出受到扫描周期影响,要想保证200HZ的频率准确运行,那是搞不定的。你要做个单片机来玩玩还行。

呵呵,了解算不上。说的有道理支持。具体能不能实现不得实测过才知道吗,是吧兄弟

没有最好 只有更好