我记得与变频器风扇有关的参数就一个:P0295风扇延迟时间。

默认是0,(停机,风扇也停止。);最多600秒(OFF停机风扇不停,最长10分钟)。

我们MM440的现场一般设置延长一分钟。(操作上可能会快速切换启停。)OFF变频器风扇不会停,避免IGBT过热。


不过,当今西门子变频器有节能模式,它会根据内部元件的温度和温升决定是否风机启动,散热。以此,尽量节能。