2楼

这么说吧,在计算工程的计算机中,只有整数运算。没有浮点实数运算。

一个字长整数,可以表达的范围(-32768 - 32767 )是可以定义的。

西门子的状态模拟量就定义为:hex 4000=16384=100.00% 这是一个无量纲的值

例如一个装置:用基准电流=额定电流=60A

假定一个电流实际值32A,那就是hex 2222 这个值用于计算和通讯传送

 你接收到的上述值转换成十进制= 8738;那么,它的工程量:

8738/16384x60A = 31.99A

同理,换成转速也是通过基准转速来获得实际值。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?