G120变频器起重抱闸怎么设定(堆垛机)

1928

2

2024-11-19 23:11:27

用于堆垛机  升降变频器采用的是G120 CU240E-2 PN +PM240-2 变频器  有制动电阻(功率为 5KW /33欧姆)没有编码器,控制模式为无PG的矢量控制(P1300=2000         走的PN通讯,采用352报文控制

 就是 停下来的一瞬间 升降机构会滑落5-10MM 左右

 

把静态阀参数(P1226)加大到  45 后  就不滑落了

 

想请教一下 p1226 参数设置区间应该 在多少范围内了,

 

这个起升抱闸应该怎样调试了?很疑惑