以下是引用kdrjl在2024-11-19 20:04:51的发言 >20楼

楼主喜欢哪个就用哪个吧。用的时间长了,自然就熟悉了,然后再去开拓别的方法应用。


将参数P0922 = 999,就可以随便讲接口的r参数去互联P参数了。宏那种固定的连接不用考虑。


P21?很幸运,你捉到了一个西家传动的bug。应该是r21。


如何启用自由功能块?当该功能块执行周期组参数= 9999时,这个块是被锁住的。不能启用。当该功能块执行周期组参数不等于9999时。该功能块就被打开了,可以连接输入和输出起作用。

我能够理解这个互联的架构,就是参数操作与含义不熟悉,西门子手册说的都比较抽象,与我们常规的理解有一定出入,而且说明性也不详细,不便于新手理解。

昨天我现场按您的方法试了一下,P922没有看参数设置的是什么,也就是我在现场时没有设置,其它都是已连接上了,本地可以启动,远程时,频率源可以切换,启动端子给信号后不能启动,不知道是不能切换还是有其它设置的问题。

那个P21的显示,我查了手册是r21,也奇怪呢。后来看了一下,还有一个参数也是连接的r参数,显示的P,是P1070连接的还是哪个没有记。

西门子的这个BICO连接,确实是真的好,可以简单的编程了。

再次感谢细心指点。


有几个问题请教一下,

请问P20211=5是什么意思,没有理解。

自由功能块中的RTG和RunSeq是什么意思代表什么?

哪里可以找到更详细的参数说明使用的帮助文件?