回复:官网下载的CU240E-2手册里没有P0700参数?

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36669
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-20 10:06:47

22楼

P922 = 999表示你的所有通讯、端口参数都是可以自由连接的。可以根据你的使用自行任意设置;


所以,在使用G120用于自己个性化的工艺控制时,最好是用STARTE调试软件。而不是BOP-2简易操作面板。因为端子控制的宏可能会在里面从中搅和。比如,你把启停信号r722.0用于启动停止,连接了P840,但宏自己默认的连接不是,所以这个r722.0可能会连接了不只P840D的多个参数,而你却不知道。如果是在STARTER下调试,你就能检查这个端子一共连接了多少个参数,可以轻易的把不需要用的参数选勾去掉。只保留自己想要的参数连接。


这就是我说的去掉一些宏,保留自己工艺所需的一切连接。


关于BiCo,记住一个特点,同一个r参数可以连接n个P参数;反之同一个P参数,只能连接一个r参数。