现象:调试时,1号站给RUN=Ture时,大约5秒后启动,控制块无反馈值,报警ID=1(变频器无响应);

2号站给RUN=TRUE时,立即启动,但是控制块无反馈,有报警ID=3,(变频器响应奇偶效验错误);

3号站给RUN=TRUE时,立即启动,控制块正常,有反馈,无报警;

问题:1、1号站响应慢和无反馈值是什么原因?

2、2号站无反馈值是什么原因?