回复:840Dsl与电脑共享文件夹

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11170
  • 精华

    73
  • 被关注

    739

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-20 22:46:31

2楼

1查看NCU(控制器)X130端口的现有IP地址:

2.程序传输-共享网盘:在机床面板上找到DOS选项,输入ncpa.cpl打开网络控制面板,作为跳板进入桌面。如果无法进入后台,需要重启机床,等待面板出现版本号时按住#键;

3.切换到桌面目录,打开winSCP软件。如果没有此软件,需要通过U盘拷贝软件并在控制系统上安装;

4。登录到制造商系统中:在winSCP中登录到制造商系统,并检查card/siemens/sinumerik目录下是否有snc.cfs文件。如果没有,请用U盘从其他机床拷贝该文件并放到此目录下;5.在winSCP中输入SC START SNC启动VNC服务,如果提示SNC is now running, You canconnect a VNC client,则表示启动成功。

6.使用VNC-viewer软件连接到制造商系统中,通过Adapter查看机床所有网卡IP地址。

7.修改X130口的IP地址:进入Company Network,修改X130口的IP地址;

8.设置NAT routing:进入System network,设置NAT routing,勾选X120 and X127 to X130 enabled,设置Host Name为HOSTX130;

9.打开22端口:

进入System Basics,勾选Forwarding from system network(从系统网络转发),输入TCP/22,打开22端口。

10.所有配置完成后重启机床总电源;

11.机床面板进入逻辑驱动页面,在网络连接2中输入服务器的共享网盘的路径,用户名、密码,并命机床端网盘的名称为FOM;

12.在程序页面显示共享网盘:

此时程序页面可以显示出加工文件的共享网盘,可以从服务器下发文件。