回复:PCS7,冗余CPU,与各机架形成环网。点对点结构,S7容错连接。出现如下报警,到底是需要授权还是不

已锁定

yanyanyan

  • 帖子

    290
  • 精华

    0
  • 被关注

    50

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-21 08:54:08

10楼

这个是使用普通网卡进行冗余CPU通讯,如果你采购的冗余服务器订货号最后四码是6CA0  (6ES7652-3BA68-6CA0, PCS 7 OS 软件服务器冗余亚洲版 V9.1),则不需要单独采购这个冗余通讯授权,如果不是的话,则需要单独采购以上授权。

没有这个授权,第一次运行服务器则可以正常与冗余CPU通讯,但停服务器再次运行时,将无法与CPU建立通讯链接,只能重启试试,会有一些问题。

临时可以使用一些非正常的方式添加授权,你懂的。