回复:判断PLC断电还是断网

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-22 00:02:42

26楼

判断 一下断电,可能还有点戏。

例如LOGO 8.4,就有个邮件功能。利用掉电数据保存功能,在其过程中,发送一封邮件。内容就是:断电停机。

当然了,这是将PLC断电,环境中的网络并没有停止。

可以一试。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11107条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。