这个在plc中做:
把报警变量汇总到dword中,比如5个dword,那么只要判断:这五个dword变量有变化且不为全0,就置位弹窗显示变量,都为0则复位弹窗显示变量.
弹窗窗口显示的属性连接弹窗显示变量,为1显示,为0不显示.
通过上面的逻辑你可以在关闭按钮中写逻辑:弹窗显示变量赋值0.这样就可以在报警没有消失的情况下关闭报警