1、现在变频器周围的环境温度是否测量了?目前测量的出风口温度、门板温度、柜内温度分别是多少?
一般的变频器柜,运行时的温度不应该超过额定负载时允许的环境温度。一般变频器要求环境温度不能超过40℃,超过时必须降额使用,50℃以上就不建议用变频器了。
2、技术要求中有没有对该温度作明确要求?
如果没要求并且温度没有超过里面元器件运行允许的最高环境温度就跟客户协商嘛。