以下是引用太阳神2009在2024-11-22 10:27:19的发言 >2楼

一个模拟量输入通道接电压和电流两种信号?没怎么见过这样用的。

G120XA的模拟量已经没有拨码开关了,直接通过参数P756设置模拟量输入信号类型,如果走通信,也可以通过修改参数的方式更改。


G120XA有两路AI输入,可以使用两个通道分别接入,使用自由功能块(NSW数字转换开关)可以切换两个模拟量作为主设定值,也是很方便的。

两个通道,一个接I,一个接U,他们在控制过程通过DI端子高电平信号切换A0或A1通道,实现自动控制,不是人工去设定