7楼
刚刚问了同事,据同事描述,该设备是今年4月份做过一次技术改造的,这个页面是根据目前实际设备布局,重新做过修改。但是,自4月份改造后,设备一直在正常使用的,包含这个开关的使用也一直是正常的,中间过程也非常清楚,不存在其它有下载程序的可能。
按说,操作人员误操作急停,开关也不至于复位,我让同事查了那个开关变量,是DB块中的位地址,这些DB数据块是取消了断电保持的。
那只能是操作员误操作急停按钮后,设备停机,所有的操作开关均被复位了,只有这样,操作员先前去重新启动这个风机开关后,才发现失效了。
请填写推广理由: