今天又试了同一个CU下的另外一个电机,电机都是西门子带 Drive-cliq 口的电机,矢量模式,P1300=21,做完静态测量以后我直接在控制面版里点动,给定20转,电机缓慢转动,显示只有7转。后给定50转,结果显示3000多转了,控制面版里停不下来,结果报 F7901 超速后停止,当给定20转时看控制字里的信号都是对的,但给定50转时,因为速度很快,来不及看。
我是在 Startdrive 里先进行设备检测后创建拓扑后开始调试的,开始前没有执行工厂复位,不知道这个是不是原因。
我看博途里面的硬件组态和 S120 的参数好些地方是关联的,我设置完参数又上传保存,然后又执行了 PLC 下载,这么操作对不对?按理说控制面板操作属于内部控制,跟 PLC 程序没关系吧?还得请各位赐教,谢谢了。