时有时无的问题吗?只能是现场破解蛛丝马迹了。事出蹊跷必有妖。这个问题,现象是编码器线缆通过了大电流。是屏蔽层烧结在一起了?还是信号线内部烧结在一起了?要现场仔细检查。以确定大电流是通过屏蔽层所致?还是通过信号线所致?
当然,不管是大电流通过屏蔽层导致的故障,还是大电流通过信号线导致的故障。都能间接证明,这个系统的EMC安装布线存在问题和隐患。电机与电气柜之间的等电位存在问题,接地点不能是单一的。要按照西门子推荐的EMC安装布线准则连接电气柜的接地点与等电位防护。
即便是做不到图示的接地和等电位,也要以此为原则,现场因地制宜,做到利用一切可操作的手段,实现力所能及的等电位与接地。