回复:没有输出电抗器的变频器一般建议到电机距离最多能有多远?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23189
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-26 10:46:51

2楼

屏蔽电缆300米;非屏蔽电缆450米。与是否使用输出电抗器无关。

不管驱动容量大小,3AC 380V供电的 输出载波都是一样的。520Vpp(对地 +/-260V)距离远,选用最低载波频率。

载波频率越高,因电缆等效电容形成的(位移电流)泄漏电流越大。最大可达到10A。

使用输出电抗器,可以有效降低泄漏电流。但并不是延长电缆传输距离的目的原因。

使用输出电抗器、滤波器本身就会降低驱动器输出能力(能源损耗)和电机端的最高电压(更大的截面或更近的距离)。

这些都是在不得已的情况下加装。

较好的方法是将变频器与电机近距离放在一起。

动力电源(工频)+远程控制(通过电力猫)。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?