所谓线路“老化”与所用电缆的绝缘材料有非常大的关系。
尤其要特别关注“橡胶”护套电缆。不可以用于可控硅、IGBT驱动电机电缆!不可以被石油类污染。只能用于临时(移动)供电。
(早年间用过橡胶护套绝缘电缆,在直流设备产线下,甚至用不到5年,就裂纹、硬化、脱皮,露出铜芯。)
塑料绝缘电缆要选用宽温范围的。添加有抗紫外线的最好了(贵不少)。否则,要布置在避光,温度适宜的空间。用廿年以上没问题。
最后,电缆的绝缘耐压。变频器输出电缆与3AC进线电缆要求不同。