以下是引用yming在2024-11-26 10:46:51的发言 >2楼

屏蔽电缆300米;非屏蔽电缆450米。与是否使用输出电抗器无关。

不管驱动容量大小,3AC 380V供电的 输出载波都是一样的。520Vpp(对地 +/-260V)距离远,选用最低载波频率。

载波频率越高,因电缆等效电容形成的(位移电流)泄漏电流越大。最大可达到10A。

使用输出电抗器,可以有效降低泄漏电流。但并不是延长电缆传输距离的目的原因。

使用输出电抗器、滤波器本身就会降低驱动器输出能力(能源损耗)和电机端的最高电压(更大的截面或更近的距离)。

这些都是在不得已的情况下加装。

较好的方法是将变频器与电机近距离放在一起。

动力电源(工频)+远程控制(通过电力猫)。

电源到变频器的距离和变频器到电机的距离,选择电源到变频器的距离长对变频器的影响更小,同样由电容的欧姆定律U=j2ΠfCI,如果输入电缆距离更长比输出电缆距离更长效果更好,那么可由这个公式,同等其他条件下,等效电容一致的前提下,输入端的电流基波及谐波频率更低,导致压降更小?