楼主的问题有点意思。


电机是5.5kW,装置是15kW。这是在用大马拉小车,把电机的过载用到高高的那种。提升类传动应用,不管负载有多重。折算到电机轴上的转矩必须要使电机的过载能力能够承受才行呀。大马拉小车这么用,这是在挑战和创造电机过载能力的天花板吗?


第二个挑战,提升类负载应用,无编码器矢量控制,最低转速频率5Hz以下运行。这也是再做电机输出能力的极限运行哟。


搞工程的,可靠性是第一位。而楼主的这些数据表明,似乎在玩传动系统的指标极限呢。这么玩玩可以。真这么做了,很容易出事情的。不是儿戏。