恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-27 11:25:36
3楼
楼主的问题有点意思。
电机是5.5kW,装置是15kW。这是在用大马拉小车,把电机的过载用到高高的那种。提升类传动应用,不管负载有多重。折算到电机轴上的转矩必须要使电机的过载能力能够承受才行呀。大马拉小车这么用,这是在挑战和创造电机过载能力的天花板吗?
第二个挑战,提升类负载应用,无编码器矢量控制,最低转速频率5Hz以下运行。这也是再做电机输出能力的极限运行哟。
搞工程的,可靠性是第一位。而楼主的这些数据表明,似乎在玩传动系统的指标极限呢。这么玩玩可以。真这么做了,很容易出事情的。不是儿戏。
您好,我们这个电机是三角形接法,电机功率可以达到9.5KW, 在87HZ下运行的
这个提升机构 需要定位的,速度过高 会定位不准
, 我刚才有试了一下,同样的负载 ,让低速距离比之前缩短了20MM左右,倒是没报警,感觉问题还是没解决,(心里很慌张
)
还有个疑问,就是无编码器的矢量控制,在低速的过程中不也是满转矩输出的吗、? 为什么这个低速时间过长 会有突然失速呐,就是会突然下坠一下,
谢谢您
请填写推广理由:
分享
只看
楼主