回复:S7-1200 AC/DC/RLY 固件4.6 输出有问题

已锁定

thomas_top

  • 帖子

    1479
  • 精华

    2
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-27 13:18:04

13楼

展开查看
以下是引用为修修为在2024-11-23 22:43:58的发言 >12楼

西门子的品控,咱们基本不用怀疑。这个PLC是否原装,这个是一个思路。再一个思路是查一下电源质量;再二个思路是线路公共端查。

以下是引用thomas_top在2024-11-23 20:50:37的发言 >11楼:西门子品控问题?

引用11楼详细内容:

西门子品控问题?

以下是引用莘莘学子在2024-11-23 16:10:55的发言 >10楼:PLC的内部继电器...

引用10楼详细内容:

PLC的内部继电器板有问题了,要么返修,要么更换PLC。

以下是引用thomas_top在2024-11-22 13:23:47的发言 >8楼:有问题的Q点没有...

引用8楼详细内容:

有问题的Q点没有电压,正常的Q点有24v

以下是引用莘莘学子在2024-11-21 22:48:45的发言 >7楼:用万用表测量一下...

引用7楼详细内容:

用万用表测量一下就知道问题了,Q点输出是24V。

以下是引用thomas_top在2024-11-21 22:20:38的发言 >6楼:外部继电器动作...

引用6楼详细内容:

外部继电器动作了,时间很短。

CPU的Q输出一直 是高电平。

以下是引用Zane在2024-11-21 10:59:10的发言 >5楼:是本机的继电器...

引用5楼详细内容:

是本机的继电器输出点驱动外部继电器,本机输出点维持高电平输出,但只有短暂的输出,外部继电器没有动作。

是这样吗?


这个应该是硬件线路的问题,与版本没啥关系

已经运行了一个来月了。最近才出现问题。Q点只带了IDEC继电器。10个输出点,只有4个点是这种情况