编程软件是V2.8版本的,程序可以下载到0AA1的V2.0.8固件版本ST20中,并正常运行。当下载到V2.05版本的0AA0的SR20时,提示版本或型号需要调整,系统自动调整后,下载后提示非致命性错误弹窗。是不是固件低导致的,检查了程序内没有版本相关的指令。
通过排查,是程序内调用的子程序的问题,这个子程序就是一个位转字的一个简单的程序。内部就是将LW0 MOV LW2。不知道是不是接口数量导致的。