两位师傅,我今天咨询了西门子的技术工程师,调整了以下参数,

P219======》 设置为变频器的额定功率

P640======> 设置为两倍的电机额定电流

P1520===== T调整为两倍的电机额定转矩

P1531=P-219

P1610  

调整过后,满重载 还没测试

                