回复:G120的主电源接触器吸合变频器偶尔会报故障

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-28 11:50:02

1楼

接触器?用的是分体式的CU+PM的G120-2?

接触器是安装在变频器前端?还是输出-电机之间?

不管怎么说,很少会安装接触器频繁操作的。这也是不允许的。

你得详细描述一下。是哪个型号CU,什么PM?

前端安装接触器,是不允许频繁操作的!!!


频繁操作前端接触器,等于频繁对PM储能电容充放电。容易造成PM的损坏!

前端加接触器,要求在工作期间一直保持导通。仅仅作为安全保护的一道屏障而已。(工作期间=上班期间)

其功能远远没有STO速度快!

因此,通常用空气开关代替了。